Hallo,

hat jemand bei seinem Lüftungsgerät schon mal probiert, die Abluft vor dem Wärmetäuscher z.B. mit einem Ultraschall-Vernebler mit ein paar Gramm Wasser pro m³ anzureichern, um im Hochsommer eine kühlere Zuluft zu erhalten?

Grüße
Spürnase
spuernase
Seit kurzem dabei!
 

Beitragvon rumor » 10.03.2009, 17:55

Sowas wäre dann bestandteil einer klimaanlage:

Kühler,erhitzer,befeuchter,entfeuchter, mit deiner idee bauste dir eine sehr schlecht funktionierende anlage... halt ich für keine so gute idee...

Ausserdem wird die luft ja kühler wenn du die feuchtigkeit rausholst!

Diese funktion kannste schön in nem mollier diagramm ablesen.
rumor
Wohnt hier!
 

Beitragvon spuernase » 10.03.2009, 19:19

rumor hat geschrieben:Ausserdem wird die luft ja kühler wenn du die feuchtigkeit rausholst!

Ähm, ich wollte nur die Abluft vor dem Wärmetauscher befeuchten, wo soll die Feuchtigkeit rausgeholt werden?

Grüße
Spürnase
spuernase
Seit kurzem dabei!
 

Beitragvon rumor » 11.03.2009, 14:59

Luft kannste abkühlen indem du feuchtigkeit rausholst, nicht indem du welche zufügst. Dadurch würdest du nur die luftfeuchtigkeit erhöhen.

Aber wenn ich deinen anderen beitrag richtig werte hasste n dezentrales gerät. Das sollte im sommerbetrieb sowieso nach möglichkeit nur auf minimalem luftwechsel laufen, also 0,4 1/h.
rumor
Wohnt hier!
 

Beitragvon spuernase » 18.03.2009, 22:07

rumor hat geschrieben:Aber wenn ich deinen anderen beitrag richtig werte hasste n dezentrales gerät. Das sollte im sommerbetrieb sowieso nach möglichkeit nur auf minimalem luftwechsel laufen, also 0,4 1/h.

Ich bin mir nicht sicher, ob ich das selber einstellen können werde ("zentrale Leittechnik" und so), obwohl ich schon denke, dass das sinnvoll wäre (woher soll die Leittechnik wissen, dass wenn z.B. nur von einer Person bewohnt im Winter viel zu trocken wird bzw. bei einer Party ein höherer Luftaustausch nötig ist?

Die Idee mit der indirekten Verdunstungskühlung ist aber nicht von mit, ich habe sie aus Links sind nur für registrierte User sichtbar.


Grüße
Spürnase
spuernase
Seit kurzem dabei!
 

Beitragvon ecocasa » 11.06.2009, 22:24

wenn man einen Wassernebel einsprüht wird das Wasser in der relativ warmen Abluft verdunsten und dabei wird "Kälte" - Verdunstungskälte entstehen. Das ist so weit richtig ....ist in einem handelsüblichen Wärmetauscher nicht machbar weil sich darin dann ganz schnell eine feuchte Pampe aus Staub aus der Abluft bildet und alles zusetzt.
Es gibt dafür aber professionelle Lösungen und insgesamt verschiedene Wege, sommerlichen Wärmeschutz zu realisieren Links sind nur für registrierte User sichtbar. .....da hab ich mich mal ein wenig dazu ausgelassen :wink:
Gruß
Arno Kuschow
Gruß aus der pragmatischen Passivhausecke
Steinzeit ist vorbei Links sind nur für registrierte User sichtbar.
Arno Kuschow
ecocasa
Wohnt hier!
 

Beitragvon schatzmeester » 24.06.2009, 13:29

ich muss dem arno da recht geben ... ;)

es entseht dabei zwar ein kühleffekt, nur sollte man da vor dem adiabaten wäscher intensivst filtern ... denn sonst entsteht diese pampe aus feuchter luft und staub ... was irgendwann deinen wärmetauscher zusetzt ... und dann hast du keinen wärmetauscher mehr bzw. verminderst bei deinem tauscher den wirkungsgrad ...

möglich ist alles ... nur die frage der aufwendung ist fraglich ... denn noch nen filter bedeutet, dein ventilator braucht auf einmal auch eine größere fördermenge ... was wiederum zu einem größeren strombedarf führt ...

schwierige sache ... vor allem um's nachträglich zu installieren ...

mfg

der schatzmeester
schatzmeester
Seit kurzem dabei!
 

Beitragvon ecocasa » 05.07.2009, 18:37

Links sind nur für registrierte User sichtbar.
..... das ist mal der link zu so einem professionellen Gerät welches das kann was vom threadstarter gefragt wurde und gleichzeitig hygienisch einwandfrei funktioniert , also ohne jedweden Kontakt zwischen Wasserverdunstung und Frischluft.....
ganz schön komplexes Teil, aber absolut logisch konstruiert und ist zwar etwas teurer als ein Standard-Wärmetauscher, aber meines Erachtens sein Geld wert! ...... kann man jedenfalls nicht einfach so in seinem Basis-Wärmetauscher nachrüsten :roll: