von lumino » 13.04.2011, 15:21
Zum Erreichen des KfW70-Standards (also 30% unter EnEV 2009) spielt die Wahl einer Lüftungsanlage eine Mini-Rolle - bei der Berechnung des Lüftungswärmebedarfs: Der Luftwechsel wird bei Abluftanlagen auf 0,55 und z.B. bei Fensterlüftung auf 0,60 gesetzt.
Wichtig ist, dass ein hygienischer Mindestluftwechsel durch Fensterlüftung bei luftdichten Neubauten i.d.R. nicht mehr möglich ist. Einmal morgens und einmal abends das Fenster öffnen ist nur bei undichten Altbauten ausreichend.
Beim den Lüftungsanlagen (Frischluftsystemen) z.B. für Wohnungen gibt es eine große Auswahl, von dezentralen Einzelraumlüftungen mit Wärmerückgewinnung (wie z.B. Inventer oder Meltem) über zentrale Abluftanlagen ohne Wärmerückgewinnung (z.B. Aereco oder Lunos) bis hin zu zentralen Zu- und Abluftanlagen mit Wärmerückgewinnung (z.B. Paul, Hoval, Bosch-Junkers oder Helios). Welches System im jeweiligen Fall sinnvoller ist, lässt sich nicht so ohne weiteres sagen (das sollte eigentlich der Energieberater wissen).
Prinzipiell vielleicht so viel: Dezentrale Einzelraumlüfter sind eher sinnvoll für Räume mit Problemen wie Schimmel (z.B. Bad oder Schlafzimmer) und bei der Altbausanierung, wo der Einbau einer zentralen Anlage relativ aufwändig ist.
Beim Neubau ist eine zentrale Anlage sinnvoller. Grundsätzlich empfehle ich eine einfache Abluftanlage, welche die verbrauchte Raumluft aus Bad und WC zentral über Dach absaugt. Die Zuluft strömt (je nach Drehzahl des Ventilators, z.B. feuchtegeregelt) über Ventile in der Außenwand oder im Fenster nach (je nach Systemanbieter). Der Luftwechsel geschieht damit automatisch und angepasst, zwar ohne Wärmerückgewinnung (WRG), aber durch ein simples und kostengünstiges System (so ca. 2.500 - 3.000 € für ein EFH).
Bei der Zu- und Abluftanlage mit WRG wird auch die Zuluft z.B. über Dach angesaugt und nimmt über einen Wärmetauscher die Wärme der Abluft auf. Das ist energetisch sinnvoller, kostet aber bei nun 2 Ventilatoren auch mehr Strom - und insgesamt gibt es eine solche Anlage sicher nicht unter 10.000 €.
In jedem Fall sind beide Anlagen von einem Fachmenschen zu planen, die zentrale Abluftanlage (ohne WRG) genauso wie die Zu- und Abluftanlage (mit WRG).