von lumino » 22.04.2011, 15:30
Hallo albert.72,
das erreichen des KfW 55 - standards geht sicher nicht ohne lüftungsanlage mit WRG. wie passt da im EG ein offener stückholzkamin? das funktioniert nicht.
fußbodenheizung ist teuer und träge, gerade wenn im winter die sonne kostenlos das haus heizt. bei KfW 55 ist die heizlast in den einzelnen räumen sicher so niedrig, dass auch (billigere) schöne heizkörper (keine standardplatten) so dimensioniert werden können, dass die heizung mit geringen vor- und rücklauftemperaturen gefahren werden kann.
bezüglich der heizung ist eine luft-wärmepumpe in diesem fall durchaus eine sinnvolle lösung. bei allen ungedämmten altbauten lehne ich sie wie auch sonst wärmepumpen prinzipiell ab, weil die jaz zu niedrig ist. bei neubauten nach enev 2009 wurde immerhin eine jaz von 2,90 gemessen (aktuelle feldtestergebnisse!). bei den hier geplanten 45% unter enev 2009 wird aber die jaz sicher über 3,3 liegen. bei einem wp-strompreis von z.B. 18 Ct/kWh brutto darf dann das erdgas tatsächlich nicht mehr als 5,45 Ct/kWh brutto kosten. und der grundpreis bei gas ist noch nicht berücksichtigt. und preissteigerungen wird künftig beide energieträger betreffen.
dann lassen sich beim invest der gasanschluss und die abgasanlage sowie künftige schornsteinfegerkosten einsparen. und die solarthermieanlage muss auch nicht mehr sein, da die luft-wp gerade ihren vorteil ausspielen kann und mit hoher jaz das warmwasser bereitstellt. und wenn nun noch 50 m² pv-fläche, also gut 6 kW peak installiert werden können, halte ich das für ein gutes und einfaches konzept.