Hallo Leute,
seit August letzten Jahres betreiben wir einen Pelletkessel der Firma Eta. Das Gerät läuft sowei sehr gut und ohne Störungen.
Trotzdem haben wir ein kleines Regelungsproblem mit dem Kessel. Am Kessel ist ein 800l Kombispeicher angeschlossen. Im oberen Teil des Speicher ist der Brauchwasserteil installiert. Der obere heiße Teil ist also zur Erwärmung des Brauchwassers gedacht.
Der Kesselvorlauf ist am oberen Teil des Speichers angschlossen. Der Rücklauf wird aus dem unteren Teil des Speichers entnommen.
Das Heizungswasser wird aus dem mittleren Teil des Speichers entnommen.
Ich habe eine Skizze mit angehängt, in dieser wird das Schema nochmal verdeutlicht. Ist ja prinzipiell ein ganz normales Prinzip.
Jetzt zum Problem. Am Speicher sind 3 Fühler, diese können über den Kessel ausgelesen werden. Das Problem ist, dass ein Einschalten des Kessels, also ein Nachheizen des Speicher nur über den oberen Fühler gesteuert werden kann. Man kann oben also eine Solltemperatur festlegen, fällt der Speicher unter diese Temp, schlatet der Kessel ein. Der Kessel heizt dann bis die Solltemperatur am unteren Fühler erreicht wird.
Die Temperatur im oberen Teil des Speicher fällt aber sehr, sehr langsam, was ja eigentlich für die gute Dämmung des Speichers spricht. Es kann dadurch aber vorkommen, dass die Temperatur am Heizungsvorlauf bspw. nur noch 30°C beträgt im oberen Teil des Speichers aber noch 58°C vorhanden sind. Es ist oben also noch sehr heiss, d. h. der Kessel schaltet nicht ein um den Speicher nachzuheizen. Auf unserer Heizung ist demzufolge keine Temperatur. Wir haben schon verschiedene Einschalttemperaturen und Ausschalttemperaturen ausprobiert. Problem besteht weiterhin.
Meine Idee ist, des oberen Fühler einfach mit dem mittleren zu tauschen. Dadurch könnte man die Einschalttemperatur direkt am Heizungsvorlauf steuern. Unser Heizungsbauer wollte sich bei Eta bzgl. der Regekung informieren.
Er meinte auch, dass man des Heizunngsvorlauf direkt an den Kessel anschliessen könnte. Aber wozu brauche ich dann noch einen 800l Speicher? Dieser sollte ja gerade die Laufzeit und die EIN/AUS Schaltungen des Kessels verringern?
Was meint ihr zu meinem Problem? Wie sieht die Steuerung bei anderen Herstellern aus?
Weiterhin würde mich euer Verbrauch im Verlgleich zu den letzten Jahren interessieren. Also ich liege deutlich über dem was ich mir vorgestellt habe. Ich weiß jetzt nicht ob das am strengen Winter oder eher an der Heizregelung liegt. Unser Heizverhalten hat sich wahrscheinlich auch verändert. Ich denke wir heizen durchaus mehr als noch mit Gas. Aber eine Aussage dazu ist wahrscheinlich erst nach 2-3 Jahren möglich.
Grüße und besten Dank!