Hallo,
hat jemand Erfahrung mit dem neuen Schichtenspeicher BSP-SL-1000 von Wolf?
Dieser Speicher hat als Besonderheit eine obere und eine untere Wendel für die Solarladung.
Gedacht ist das Ganze so:
Ist der Solarertrag ausreichend für den oberen Temperaturbereich, so wird dort eingespeist, reicht es aber für oben nicht, dafür aber für den unteren Bereich wird auf diesen umgeschaltet.
Nun ist die Software im Solarmodul (SM2) aber so aufgebaut, dass die Solarladung nur gestartet wird, wenn die Solartemeratur die obere Speichertemperatur überschreitet.
Dann wird der obere Bereich bis zur Abschalttemperatur geladen und dann wird auf den unteren Bereich umgeschaltet.
Der untere Bereich kann keine Solarladung auslösen!
Im Winter bei Kesselbetrieb und wenig Sonne, liegt die Solaranlage fast nur brach, da der obere, durch den Kessel auf Vorlauftemperatur gehaltete Speicherbereich fast immer zu warm ist für eine Solarladung. Der untere Bereich wird erst angesprochen, wenn die obere Starttemperatur einmal erreicht wurde.
Das ist leider absoluter Unsinn, die Fa. Wolf schickt mir immer wieder die Beschreibung der Speicherladung, die nicht anderes aussagt als meine Beobachtungen an der anlage.
Wer hat auch den BSP-SL-1000 oder den BSP-SL-800 mit den 2 Glattrohrwärmetauschern?
Gruß Wilfried